土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,小区配电室和变电所怎么做
配电室和变电所是一样的东西么?
一个住宅小区,有两路高压进线,设有三个地上的变电所,有个约一万五千平的地下车库。
请问地下车库需要设配电室么?
要是需要的话,应该多大呢?小区总负荷不算车库大概6400kw吧。
小区里有大概10栋13层高的住宅,一层是小共建,需要设发电机组么?要的话发电机房大概要多大?
谢谢赐教啊!

全部回答(4 )

  • lytliangyantao
    1、“总负荷”是指所有负荷未乘系数加起来的吗?
    2、你这个小区是以住宅为主,住宅等普通用电远大于消防用电,则计算变压器时应不计消防负荷。
    3、10栋13层不会超过500户吧?变压器容量约2800KVA。你所讲的“变电所”应是三个配电室或厢变。
    4、既然有两路高压进来,则不用设发电机组。
    2009-05-27 07:25:27 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    10栋13层,应是小高层了吧?
    二路高压进线,需要发电机,发电机是应急电源,给消防水泵供电。
    2009-05-27 06:54:27 来自 PC 评论 举报
加载更多