求助,小区配电室和变电所怎么做
求助,小区配电室和变电所怎么做
配电室和变电所是一样的东西么?
一个住宅小区,有两路高压进线,设有三个地上的变电所,有个约一万五千平的地下车库。
请问地下车库需要设配电室么?
要是需要的话,应该多大呢?小区总负荷不算车库大概6400kw吧。
小区里有大概10栋13层高的住宅,一层是小共建,需要设发电机组么?要的话发电机房大概要多大?
谢谢赐教啊!
发布于
2009-01-22 22:01:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lytliangyantao
1、“总负荷”是指所有负荷未乘系数加起来的吗?
2、你这个小区是以住宅为主,住宅等普通用电远大于消防用电,则计算变压器时应不计消防负荷。
3、10栋13层不会超过500户吧?变压器容量约2800KVA。你所讲的“变电所”应是三个配电室或厢变。
4、既然有两路高压进来,则不用设发电机组。
2009-05-27 07:25:27
来自 PC
评论
举报
lingxuct
10栋13层,应是小高层了吧?
二路高压进线,需要发电机,发电机是应急电源,给消防水泵供电。