土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 两端电流不对称

两端电流不对称

发布于:2009-01-22 17:14:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
某工程,DCS端给出电流为12MA,远端设备所读到的电流为9MA,用万用表测量电流值为11.9MA,请问是何故?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 白龙行天下
    开始也有上述各位的想法,后一直查不出啥因素。只好上信号发生器,一查,是DCS站的问题,即地电位不同造成(屏蔽未做好)。未加隔离器。
    2009-02-20 13:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • wangyiwen22
    wangyiwen22 板凳
    我单位有一台大功率中频电源,控制芯片用的是单片机89c51,内有脉宽设定,频率是500hz,驱动部分用的是tl76932驱动模块。额定输出电流是250A,150KW,三相输入。闲置了很长时间,据说是经常烧输出模块igpt。igpt型号是FF400。我想学习一下相关知识将它修复,请各位朋友帮忙。先谢谢了。我的邮箱是 wangguowen840@sohu.com
    2009-02-19 12:18:19

    回复 举报
    赞同0