土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 向专家请教,请赐教,拜谢!

向专家请教,请赐教,拜谢!

发布于:2009-01-21 22:18:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有工程为一栋33层,建筑高度99.9米的高层和一栋建筑高度60米的18层高层组成,裙楼四层相连,地下室两层,地下室外墙 仅到地面正负零。现设计基本情况如下:地下室到裙楼所以墙柱混凝土强度等级均为C50。本人感觉不太合理,提出如下建议:1、地 下室外墙混凝土强度等级调整为C30;2、18层的一栋混凝土强度等级最大由C50调整为C40(参考类似工程可以满足要求); 然而设计单位的意见是第2点不同意调整,原因是说抗剪要求必须要C50的强度,而第1点地下室外墙混凝土强度同意调整,但在原来 配筋的前提下增加了很多钢筋。对此想听听专家的意见?本人不是做设计的,对具体的数据是不太清楚,但是我觉得对18层的相似的单 体工程混凝土强度最大采用C40都能满足,两栋通过裙楼相连对其抗剪应该更有利才对,何以要提高强度呢,至于对地下室外墙的混凝 土强度,本人觉得其对受力的影响应该起到很小的作用,主要是配筋,而配筋率是随着混凝土强度等级的降低而降低的吧(混凝土设计规 范)?请专家赐教!拜谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hxh_2002
    hxh_2002 沙发
    对于第一点的施工完全不成问题,因为地下室外墙基本是独立的,如果这样都因控制分级浇筑以及钢筋锚固问题而犯难的话,那一般对于柱头的混凝土强度等级也都是高于楼板等同于柱的,那不是一样吗?虽然对于一般多层来讲施工是没有分的很清楚,但对于高层来讲,施工时还是要做到的。而且对于地下室外墙这样大面积的剪力墙采用高标号混凝土,都是极易产生裂缝,对结构和使用功能(防水)都及其不利,不是吗?至于第二点,我赞同楼上的观点,在建筑方案就参与,而且也应该是这样的。不过说到老板的含钢量,就我在现场这么多年,还没有一个是真正按构造配筋。基本都超出相当多,不知如何理解?包括楼板的厚度也比规范规定的要高出许多,我也曾问过相关人员,得到的答复是考虑到现在的楼面预埋管都比较多,所以楼板一般比较厚,配筋也有所提高。不知一般提高的幅度与构造配筋系数为多少?
    2009-01-30 00:22:30

    回复 举报
    赞同0
  • joyce_1968
    joyce_1968 板凳
    我是做设计的。对于第一点,不建议降低地下室外墙的混凝土强度,由于对于同一层采用不同标号的混凝土,施工时会有很大不利之处,如何控制分级浇捣混凝土,包括钢筋的锚固等等问题(人防的有最低砼标号要求,但c30已满足规范要求。)。对于第二点,设计人有可能说的不错,对于框剪结构(我猜测)有一个框架柱核心区抗剪超限的问题,采取措施一般是提高混凝土强度、柱断面等措施。你所描述的工程为复杂高层,对于抗震等级及配筋措施等等均比普通的高层要高和严。对于类似的工程的含钢量均比较大。我们搞设计的比较烦类似工程,要花比较大时间和尽力去完成,并且还吃力不讨好。对于类似工程,要想搞得经济的话,在建筑方案阶段就参与,结构方案比较重要,还有,可以降低各层楼板及梁的混凝土强度(柱、墙强度不变),这样,起码楼板的含钢量马上就降下来(楼板一般为构造配筋,与混凝土强度有关)。
    2009-01-28 21:47:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

与去年同比你设计任务少了多少?

经济危机对设计市场影响到底有多大? 国家9000亿保障房工程投入能养活原有数量的设计院吗?[ 本帖最后由 lulu27286 于 2009-2-19 21:40 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10