土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 巨大的声响

巨大的声响

发布于:2009-01-21 18:17:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司承建的一配电间内的一段母线桥架发出很大的声响,其声响远超过一台变压器的正常声响。
该母线桥架是为了联结位于一构造柱两侧的低压柜而制作安装的。由于场地有限,为了保证屏前后的安装距离,该构造柱将同一母线的一系列低压柜一分为二,桥架是紧靠构造柱安装的,呈“凹”字型,其内放置三相母线(零线由于位置靠下,经电缆沟敷设),该三相母线基本上承载着该段母线的全部电流;母线桥架虽然总长不到两米,其内的硬母线却有4个90度的弯。
当这段母线的电流超过400安时,声响开始产生,超过700安时,其声响可以用“巨大”来形容。
本人认为是产生了涡流,特在此向各位求证,并希望大家能给予指点,怎样有效的解决这个问题。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱芳的日子
    要是经过动稳定效验,在额定电流的范围内应该不会出现问题的。
    2009-03-10 01:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • 白龙行天下
    自己的责任心很必须的,
    2009-03-09 14:02:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于供电局计算功率因数的问题?

我公司电源由供电局110KV一回和110KV自备电厂一回,并网运行;平时自备电厂发的电量正好满足工厂生产用电要求,和电网有功、无功电量交换很少,但是当车间有设备启动或者停止时,有少量的有功、无功电量交换,我们从电网吸收的有功计入有功电量,向电网输送的有功电量免费白送;吸收的电网无功和向电网输送的无功绝对值之和作为无功总电量进行功率因数计算,各位同仁如何看待这个问题?是不是不合理?!

回帖成功

经验值 +10