土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于金属烟囱防雷的疑问?

关于金属烟囱防雷的疑问?

发布于:2009-01-21 10:06:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有个问题请教高手指点
我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 混在电气
    混在电气 沙发
    只要厚度够了我认为就可以用。
    2009-01-29 12:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    具体要求见《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
    第3.4.6条 砖烟囱、钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。金属烟囱应作为接闪器和引下线。
    2009-01-23 08:48:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》标准修订征求意见稿意见的函

各有关单位:根据原建设《2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》(建标[2007]125号)的要求,由中国建筑标准设计研究院和四川中光高科产业发展集团主编的《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004标准修订征求意见稿编制工作已经完成,需要广泛征求意见。请各有关单位于2009年3月1日前将意见反馈到中国工程建设标准化协会雷电防护专业委员会,感谢支持。联系单位:中国工程建设标准化协会雷电防护专业委员会

回帖成功

经验值 +10