土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 有关弱电接地的问题

有关弱电接地的问题

发布于:2005-04-13 11:39:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
刚做工程不久,不知是不是所有弱电系统也都需要做接地?
如果是的话,那么在实际工程中是如何实现的?是在每个竖井中斗设一个等电位短子板吗?
这个端子板多大?对安装高度有要求吗?端子板有是通过什么和弱电设备连接的?

谢谢各位赐教:)

问题有点多,呵呵

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gzlwh
    gzlwh 沙发
    按综合布线规范,层接地端子应为铜母线,其最的小尺寸应为6mm厚×50mm宽,长度视工程实际需要来确定。接地母线应尽量采用电镀锡以减小接触电阻,如不是电镀,则在将导线固定到母线之前,须对母线进行清理。 
    2005-04-13 13:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • dxsong
    dxsong 板凳
    端子板的做法国家标准图籍上有,端子板与设备的连接可以采用BV-1X16,垂直接地干线可采用BV-2X50
    2005-04-13 12:33:13

    回复 举报
    赞同0