我是就我一家独立的二楼,上下130平,装的地暖,两层共用320管。隔热层用铝箔那种,上下全是3路分水器,自己用锅炉一直不热,今年接进大暖还是不热,我的西北方有两户共200多平.这是我画的图.他们都有旁通,就是进出水直接通了排沙,200平那家还有放水的,一开始我始终进水热排水凉,我加了循环泵效果可以,但影响他们,取了我们开始在他家200那家进排水都放将近10吨水,可他两家更热了,我还是进水热,家里滤网检查没问题,关了回水每根管都单独放过都通。还是不热,为什么?请版主和高手提供办法,一旦管事送您重礼,家里才12度,夜里10,有老人小孩,又在内蒙古真呛不住,管道也清洗了,排气阀也排了。我谢谢大家了。这是图,如果你们看不到,我明天重发

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zxnt
    zxnt 沙发
    看了样图,感觉问题出在支路管道上,支关分了两次,阻力打了N倍,流量小了N倍。主管道设计问题。
    2009-02-12 21:38:12

    回复 举报
    赞同0
  • aassrr159
    aassrr159 板凳
    请问你家一路带了多小米管子,上下共130平方吗?是不是分水器路数小了
    2009-02-10 21:44:10

    回复 举报
    赞同0