发布于:2009-01-20 10:43:20
来自:给排水工程/纯水系统
[复制转发]
水泵停机后的水锤效应一般是在向高处输水时才产生。
RO系统一般都会设置成停机前浓水电动阀(或电磁阀)全开几分钟快冲RO膜的程序,浓水管出口处表压为零,这样高压泵停机后泵后压力会从浓水管处快速卸压,不会产生水锤效应。
所以对单高压泵系统而言,泵后根本就不需加止回阀。而对于一用一备的高压泵系统,为了防止水从停机的泵中产生回流,则必须加泵后止回阀。
[