土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁能解释下#632开关误动原因

谁能解释下#632开关误动原因

发布于:2009-01-20 10:30:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3:40分主控 6KV 冲灰 B 段接地信号报警
4 40 分,龙黄冲中继泵房 6KVB “B63 开关保护动作 光字牌亮,就地检查 B63 开关速断保护动作跳闸, 6kV 冲灰段 B632 开关过流保护动作,B61开关保护未动。
#B63速断动作值为2280A,延时0.06S动作,该开关动作后故障点切除,故B61未动,可是为何B632过流保护会动作,该过流保护定值900A,延时5S。事后校验过B632保护正常。麻烦各位帮忙分析下B632为何会误动,谢谢!!!在线等答案。

未命名.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xiarongliang
    xiarongliang 沙发
    :handshake :handshake :handshake :handshake
    2009-02-03 16:22:03

    回复 举报
    赞同0
  • winkie
    winkie 板凳
    电力系统短路或非全相的故障运行用方程求解短路瞬间各相电压以及电流的正,负,零序分量,结果取决于边界条件及系统参数,对于确定的系统,边界条件相同即表示结果相同,因此单相断线与两相短路结果相同,两相断线与单相接地结果相同。一般两相断线后搭接或通过大地短路会经常发生,形成缺相与短路的复合故障。
    显然B632保护未通过线路末端两相短路的灵敏度校验,如果通过了,B相断线瞬间的等效A,C短路就不会使B632跳闸了。
    2009-01-23 22:58:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问一个ABB变频器设置问题

某电机,7.5kW,380V,采用ABB变频器控制,控制方式为手自动,即手动为现场操作箱启动,不通过变频器;自动为DCS通过调节转速控制电机,DCS送变频器4~20mA信号,使用AI2接口,设置完成以后,变频器报AI < MIN FUNC(8110),原因是模拟控制信号低于最小允许值。感觉说的很模糊,而且认为自己的设置也没有错,不知哪位能帮忙解决!万分感谢!

回帖成功

经验值 +10