土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 并联管网中各分支管网是如何相互影响的??
有一个问题一直困扰我很久,希望大家能帮我解答。
一定频循环水泵,带有10个用户,个分支管路没有安装平衡阀,
问题:假如其中的第5个用户关闭分支阀门,那么对他前面和后面的用户在流量和压力上有什么影响??系统总流量有什么影响?
为什么呢?

全部回答(2 )

  • nuantong011
    如果想让各用户不受影响,可以设置平衡阀!
    2009-01-22 15:20:22 来自 PC 评论 举报
  • fsb427
    总阻力上升一些,因为有一户关了,所以总的流量也会下来一些,但其他的用户量量会增大一些,供水压力压力有所增大,总的趋势是这样,具体是多少可以通过计算进行理论定为量分析,如果方便还可通过相应调整观察相关数据的变化,理论计算参见流体力学之并联管路,复杂管路等章节
    2009-01-20 10:58:20 来自 PC 评论 举报