土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于35KV消弧线圈的问题

关于35KV消弧线圈的问题

发布于:2009-01-19 18:15:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我站35KV系统为单母线分段系统,两段母线各带一条35KV线路,其中I母线路长65km左右,II母线路长30km左右,近期在I母投入消弧线圈,两母线并列运行,两天前突然发现母线电压B相偏低在19.85KV左右,其余两相在20.50KV以上,检查发现I母PT三相保险烧毁,II母PT保险正常,更换保险后,B相电压仍然偏低,同时发现中性点电压从500V到1800V不断变化,消弧装置档位也在6档、10档、11档的不断变化。母联断开后,II母B相电压恢复正常,I母B相电压略有回升,但依旧偏低在20.10KV左右,其余两相在20.45KV左右。退出消弧线圈后电压恢复正常。
求教各位达人,能不能简单分析一下消弧线圈和系统存在哪些问题?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yhb7506
    yhb7506 沙发

    应该是谐振了。看投入消弧线圈前U0的大小,超过3V,应调整负荷,使U0降低。现在可以两个办法:一是换相,找一条最长的线路,把电压最高和最低的相互换位置,U0应该可以降低。二是加大阻尼电阻值.

    2021-12-29 14:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • wentu7512
    wentu7512 板凳
    母联分开后II母正常,应该排除II母出问题的可能,消弧线圈退出后又I母也正常,能否排除I母也没有出问题,问题集中在消弧线圈处?
    2009-01-21 19:19:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶风机就地控制问题

小弟最近做一中型商场,屋顶风机旁楼梯间外墙上已做了急停开关(防水控制箱),为何审图的说仍不能满足"就地控制措施"?

回帖成功

经验值 +10