发布于:2009-01-19 18:15:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我站35KV系统为单母线分段系统,两段母线各带一条35KV线路,其中I母线路长65km左右,II母线路长30km左右,近期在I母投入消弧线圈,两母线并列运行,两天前突然发现母线电压B相偏低在19.85KV左右,其余两相在20.50KV以上,检查发现I母PT三相保险烧毁,II母PT保险正常,更换保险后,B相电压仍然偏低,同时发现中性点电压从500V到1800V不断变化,消弧装置档位也在6档、10档、11档的不断变化。母联断开后,II母B相电压恢复正常,I母B相电压略有回升,但依旧偏低在20.10KV左右,其余两相在20.45KV左右。退出消弧线圈后电压恢复正常。
求教各位达人,能不能简单分析一下消弧线圈和系统存在哪些问题?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句应该是谐振了。看投入消弧线圈前U0的大小,超过3V,应调整负荷,使U0降低。现在可以两个办法:一是换相,找一条最长的线路,把电压最高和最低的相互换位置,U0应该可以降低。二是加大阻尼电阻值.
回复 举报
回复 举报