土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V电缆断,如何处理?急
我这里有个380V电缆,埋地的25平的施工弄断了,用热缩头处理了一下,没有埋地?------------我想问,大家一般遇到这样的事,是怎么处理的,处理完还能埋地么 ?有没有那方面的规范啊 ?着急

全部回答(40 )

  • lnfc
    做个中间接头(冷缩或热缩),如果是带铠或受重加护套,绝缘没有问题,然后直埋就可以了
    2009-02-22 17:36:22 来自 PC 评论 举报
  • tgm123456
    如果是临时用电可以做如上处理,如果是长期埋地则最好换一根电缆。
    2009-02-21 19:58:21 来自 PC 评论 举报