土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 急,请教继保的兄弟:110kV GIS CB ,EDS辅助节点问题

急,请教继保的兄弟:110kV GIS CB ,EDS辅助节点问题

发布于:2009-01-19 12:39:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
急,请教继保或设计院的兄弟:110kV GIS CB ,EDS辅助节点问题,

我是GIS 厂家的, CB ,EDS 的辅助节点,设计院要 CB ,8开,6闭, EDS 4开,4闭,均要无源干节点,

请教 这些点用在哪些回路,可以用中继扩展的吗?

最好有图,具体点, 不胜感谢!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    现在系统上保护的种类用的多了,接点也取的多了,像我们这电力部门要求110KV及以上,纵差要用二套!这样,每用一套,就需要取各相关开关的位置信号和状态信号,所以,辅助接点也用的多了。保护上用的辅助接点必须从开关或断路器的辅助接点取,不能用中继扩展。但一些监控上用的,只作显示用的,可以从监控系统(软件)扩展出来的(虚拟)接点用,但如果参与保护逻辑的也必须从实际的辅助接点上接!8开6闭应该说是最小要求了,因为一个线路开关需要接的位置和状态信号太多了:控制回路中最少用4付吧(串在合闸和分闸回路及信号指示灯),到保护(差动和常规后备保护是分开的)母差一付、纵差二付(二套纵差),后备保护一付,测控屏一付,后台监控一付,等等。
    2009-01-21 15:30:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV系统中安装微机消弧消谐装置的利弊

10KV系统中,中性点完全不接地;中性点经消弧线圈接地;中性点经电阻接地情况;大家发表一下建议???

回帖成功

经验值 +10