土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 公建给水计算问题,一个大BUG,飞扬,快解决!!急!!!年前出图

公建给水计算问题,一个大BUG,飞扬,快解决!!急!!!年前出图

发布于:2009-01-19 09:07:19 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
公建给水计算我们用的公式是Qg=0.2*α*根号下Ng,天正对于公建给水也是如此计算,假如有4个自闭冲洗阀大便器,那么天正计算为Qg=0.2*α*根号下24,这个是不对的
规范GB50015-2003第33页中,关于给水秒流量的计算有备注中这样注明:有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的Qg附加1.10L/S后,为该管段的给水设计秒流量
飞扬!!!!快解决这个问题,要不所有公建计算都是错误的!!!!流量计算不对,管径就不对,损失也不对,那泵的选型也不对,一连串的问题,我的头要晕了,不知道说清楚没!!!

[ 本帖最后由 anhaijun66 于 2009-1-19 10:21 编辑 ]

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • lizaiyuzhangyan
    29楼,改正:手动时相当自闭式冲洗阀
    2009-03-03 22:07:03

    回复 举报
    赞同0
  • lizaiyuzhangyan
    感应式冲洗阀一般在无电时可手动控制开关,手动时相当感应式冲洗阀,考虑最不利情况感应式冲洗阀等于自闭式冲洗阀,故感应式冲洗阀等于自闭式冲洗阀
    2009-03-03 22:06:03

    回复 举报
    赞同0