发布于:2009-01-18 09:35:18
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
[
size=5]我厂供电变压器是35KV,8000KVA.只是下方负荷一直比较低,有点大牛拉小车。现把变压器低后备监控屏
在全厂设备运行的情况下,有功、无功记录如下:(P=4.41,Q=1.66),(P=4.31,Q=2.00),(P=4.39,Q=1.87),
计算出对应视在功率分别为:4712KVA,4751KVA,4771KVA.按85%的负荷率算出变压器容量分别为5543.5KVA,5589.9KVA,5613.6KVA.
现供电公司说把8000KVA改为5600KVA变压器,并加大高压补偿柜的容量,因为我厂有一台3000KW,10KV的电机,一台500KW,10KV的电机.
请教各位大虾,可行否?谢谢!
以上三个有功,无功是所抄的20个数据中最大的三组。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳