土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 钢结构的厂房的灯具是否应该这样放
请大家帮我看看,我看了结构图后对灯具的摆放有些不放心,去看了一些厂家,的确是这样放的,但心里没底,怕出了图后被人笑话。你们能帮我看看我这样是不是放正确的。以每只灯200W算的话,照度是不是够了呢?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(14 )

  • ilove0799
    纵向间距小了点,灯应安装在大梁上,有一次我尝试着布在柱间,审图都通不过
    2005-05-23 15:25:23 来自 PC 评论 举报
  • 闪电喵哥
    情况都很具体啊,去问问建筑结构专业吧,这类的钢框架结构厂房多数都是现浇楼面,顶层是压型钢板屋面,所以下面几层灯具的布置不需要在钢梁下,可以尽可能考虑均匀度。顶层灯具需布置在钢梁下,考虑增大单灯率至400w,减少数量以满足均匀度。旺元软件计算较详细的。
    2005-04-19 09:59:19 来自 PC 评论 举报