【求助】关于静压桩桩顶质量问题(请多多关注)一、基本情况本项目桩基础采用AB型ф400静压预应力预制管桩,桩身混凝土强度C80,数量共计111根,桩型为摩擦端承桩,单桩承载力特征值约为100t。主体结构为混凝土框架结构,楼高24米,共计6层。在桩基础施工期间,发现施工队伍为了节约成本而不按照质量技术交底进行施工:在配桩时桩顶低于现场自然地面,导致部分桩头低于承台底部标高。按照设计要求,桩顶在截桩后仍需锚入承台底部10cm。根据现场勘察结果表明,,低于设计标高的桩头分布概率达到即将施工的36座承台中单个承台设计所需桩数(四种类型的承台,每承台桩数1~4根)25%~50%左右。