土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教大家一个问题!分户热计量后整个楼热计量表最小管径如何确定?

请教大家一个问题!分户热计量后整个楼热计量表最小管径如何确定?

发布于:2009-01-18 00:27:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教大家一个问题!分户热计量后整个楼热计量表最小管径如何确定?
分户热计量后整个楼热计量表最小管径如何确定?
请教大家一个问题!
今年我们在乌市新建18层小高层总面积是26144平方米,低区1-7层9632平方米。高区8-18层16512平方米。设计热负荷60W/平方米。问题是:整个楼会水管热计量表最小直径如何确定? 现热计量公司给低区热计量表直径65mm.给高区装热计量表直径75mm. 而我们供回水管直径200mm 。 目前楼房室内平均温度在22度左右。热计量公司说热计量表直径没有问题。而我认为热计量表直径太小以后流量调不上去?请教大家一个问题,热计量表最小管径如何确定?急需高手解答。
谢谢回答!邮箱 652947342@qq.com

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 钟凝
    钟凝 沙发
    热量表额定流量按计算系统计算流量的80%选用
    2010-08-15 22:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • wo3274
    wo3274 板凳
    个人看法:
    选取热量表的依据应该是根据热量计算流量,然后在它的公称流量范围内进行设备的选择。但是由于设计原因有些管径可能会高,而工程中好像对变径超过两倍很反感。如果你选用的是超声波的热量表的话,由于它的的测量范围很宽的,适当增加表的口径应该是没有太大问题的,不过这样的话可能造价会高一些,但是不能简单的按照管径选择热表。
    2010-08-03 15:12:03