用鸿叶做的水力计算书,晒出来,大家点评一下。小弟刚做设计不久,也没有师傅,全靠自己摸索,最近刚刚做了一个工程,是一个六层住宅的供暖,审图说要水力计算书,我做了一份,请大家指教!!该住宅为六层加阁楼,系统形式:立管采用双管,下供下回,水平管采用“水平跨越式”,采暖为分户热计量。水力计算中我只用鸿叶算了最不利环路的阻力损失,该住宅有三个单元,所以我算了三组,感觉有点不对,请大家指教!!小弟感恩不尽!!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
选取热量表的依据应该是根据热量计算流量,然后在它的公称流量范围内进行设备的选择。但是由于设计原因有些管径可能会高,而工程中好像对变径超过两倍很反感。如果你选用的是超声波的热量表的话,由于它的的测量范围很宽的,适当增加表的口径应该是没有太大问题的,不过这样的话可能造价会高一些,但是不能简单的按照管径选择热表。
回复 举报