土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量的选择问题

变压器容量的选择问题

发布于:2005-04-12 21:09:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本人在做一个工厂的低压配电室时总的用电负荷通过需要系数计算后视在功率是1350KVA左右吧,不知该选多大容量的变压器是1600KVA还是2000KVA?10KV/0.4KV的变压器!另外在本车间里有几台比较大的电动机容量为185KW和220KW,这些电动机我都准备用软启动,但不知在选择变压器容量时这些电机的启动是否会有影响?有什么影响?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • everbobo
    everbobo 沙发
    1台1600KVA,会节约一点投资 定期检修 也很少出问题
    2005-04-15 10:27:15

    回复 举报
    赞同0
  • everbobo
    everbobo 板凳
    电动机容量为185KW和220KW 你打算有低压供电??!!!!! 规定上说大于200kW的最好用高压哟

    采用两台800KVA的变压器
    可靠性高 相互备用 一台停机后容量不够时 可以切除一些次要负荷 这需要增加一些控制成本

    2005-04-15 10:26:15

    回复 举报
    赞同0