地上十二层,地下一层,高50米,现试算结果如下,请问各位大师还需要怎样调整?
周期、地震力与振型输出文件
(侧刚分析方法)
======================================================================
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.1023 50.15 0.88 ( 0.36+0.52 ) 0.12
2 2.0522 135.51 0.95 ( 0.48+0.47 ) 0.05
3 1.8499 15.90 0.17 ( 0.15+0.01 ) 0.83
4 0.6272 35.40 0.93 ( 0.62+0.31 ) 0.07
5 0.6239 119.49 0.88 ( 0.21+0.66 ) 0.12
6 0.5169 159.24 0.20 ( 0.17+0.03 ) 0.80
7 0.3406 124.78 0.76 ( 0.25+0.51 ) 0.24
8 0.3264 38.95 0.98 ( 0.59+0.39 ) 0.02
9 0.2397 140.18 0.27 ( 0.16+0.11 ) 0.73
10 0.2351 121.29 0.73 ( 0.20+0.53 ) 0.27
11 0.2137 34.68 0.98 ( 0.66+0.32 ) 0.02
12 0.1685 121.72 0.73 ( 0.20+0.53 ) 0.27
13 0.1511 19.58 0.53 ( 0.34+0.19 ) 0.47
14 0.1477 34.58 0.74 ( 0.47+0.27 ) 0.26
15 0.1262 123.62 0.71 ( 0.22+0.50 ) 0.29
地震作用最大的方向 = 69.313 (度)

层号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1.454 1.365 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
2 1.287 1.208 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
3 1.089 1.022 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
4 1.027 1.000 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000
7 1.000 1.000
8 1.000 1.000
9 1.000 1.000
10 1.000 1.000
11 1.000 1.000
12 1.000 1.000
13 1.000 1.000
14 1.000 1.000



Y方向最大值层间位移角: 1/1215.

X方向最大值层间位移角: 1/1134.

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhugeguang
    zhugeguang 沙发
    个人拙见:1)平面尺寸的比值关系:l/Bmax=16.8/35.2=0.48;l/b=16.8/8.2=2.05,姑且按6度设防考虑,其平面属于局部凸出过大不规则的平面。2)你没有给出位移比,估计位移比不好满足要求。3)9轴与E轴框架梁怎么设置呢?4)凸出部位的根部连接处布置楼电梯间,连接相对薄弱,此处应力集中,应予加强。5)只能算框架结构。6)地震力作用角69.3,应按此作用方向再算一遍。7)配筋计算时应用总刚分析法。

    [ 本帖最后由 zhugeguang 于 2009-1-23 18:24 编辑 ]
    2009-01-23 09:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • yy_1314
    yy_1314 板凳
    没看图纸 从结果上看 周期稍有些长
    2009-01-22 22:00:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同事们好

水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水帖请楼猪删掉 谢谢[ 本帖最后由 shanbin8 于 2009-10-3 16:24 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10