土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电所外墙是否可以是玻璃幕墙?
变配电室位于大厦裙房的一层,大厦的裙房的外墙大部分都是玻璃幕墙,请问变配电室外墙是玻璃幕墙这样可以吗?这样做是否会不满足防火等级要求?请教哪位见多识广的,碰到过此类问题的帮忙解答下!

全部回答(4 )

  • bhyy163
    可以 1.先做配电室外墙,安规范要求 2.在外墙上再作装饰(玻璃幕)既能满足规范要求:victory:
    2009-02-20 11:40:20 来自 PC 评论 举报
  • loyal7
    10kV及以下变电所设计规范
    第6.1.1条 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。高压配电室、高压电容器室和非燃(或难燃)介质的电力变压器室的耐火等级不应低于二级。低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件应为二级。
    2009-01-17 22:26:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10