土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 两段分列运行母线进线开关及母联开关极数的问题

两段分列运行母线进线开关及母联开关极数的问题

发布于:2009-01-17 15:40:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一变电所内上两台1000KVA变压器,要求分列运行,负载小时通过母联柜由其中一台变压器供电。变电所做成TN-S系统,1#,2#及母联柜主开关选用三锁两钥匙机械闭锁及电气二次闭锁。请问这三个开关应选三极的还是四极的?极数的确定是与配电系统方式(TN-C,TN-S)有关还是跟。。。。。。有关?请高手解释,有没有这方面的理论依据,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cdj23983
    cdj23983 沙发
    这种系统,母联和进线开关选一样极数,三极,四极都可以,在变电所内N和PE本身都接在变压器的中心点,是相通的,与变压器相连的柜子是三极的进线开关的可以再在拼盘柜内的任意点把PE与N连接,四极则只能在进线开关的进线处,实际上通行的做法是PE,和N分别接在变压器的中点上!
    2010-02-07 10:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • 电隐
    电隐 板凳
    现在还没有高手再加以更加细致的评论,请各位版主注意此贴
    2009-01-24 12:12:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中置柜中继选用

有谁知道中置柜上的中继都选那种体积很大的?我发现有很多体积小,参数比那些大中继还要高些。这个是行业习惯还是有相关规定?请高手指教呢!!

回帖成功

经验值 +10