土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于混凝土配合比的问题

关于混凝土配合比的问题

发布于:2005-04-12 20:32:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
各位好:
我是一个学水利的学生,但现在在做一个关于混凝土的实验,但不知道为什么,在算混凝土配合比的时候,我的水灰比总算的比所查阅的技术手册上的小,水泥用量总是很多,望各位帮忙,谢谢!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • renjie._01
    renjie._01 沙发
    谢谢楼上的了
    2005-04-14 20:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • syjq01
    syjq01 板凳
    2、砼配合比设计方法
    2.1、砼配合比设计方法
    配合比试验方法采用正交设计法,正交设计是利用“均衡分散性”与“整齐可比性”这两条正交性原理,从大量的试验点中挑选出适量的具有代表性的试验点,在试验前有计划、有目的的安排试验方案,在试验后,通过简单的计算,正确分析试验结果,把试验和数据紧密结合起来,是一种科学的安排试验方案和分析结果的方法。
    2.2、砼配合比设计参数
    2.2.1、水灰比选择及用水量选择
    根据本工程特点及要求,配制强度按《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)中6.0.2.1式(fcu,0 ≥ fcu,K +tδ)计算得:
    C25配制强度为30.8Mpa
    相应水灰比按《水工混凝土试验规程》(SD105-82)中附1.3式(W/C=αafce/fcu,o + αaαbfce)计算水灰比为0.71。
    经查《水工混凝土试验规程》(SD105-82):常规砼四级配用水量选用110Kg/m3,泵送砼二级配用水量选用172 Kg/m3。
    常规砼胶材用量为110/0.71=155 Kg/m3
    泵送砼胶材用量为172/0.71=242 Kg/m3
    当砼中掺入高效减水剂后,按mwa=mwo(1-β)计算(β为减水率,采用25%)得:常规砼用水量初选82Kg/m3,用水量初选129 Kg/m3,由此计算掺外加剂砼水胶比为:常规砼水胶比为82/155=0.53
    泵送砼水胶比为129/242=0.53
    2005-04-14 19:24:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.24 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于混凝土配合比的问题

各位好: 我是一个学水利的学生,但现在在做一个关于混凝土的实验,但不知道为什么,在算混凝土配合比的时候,我的水灰比总算的比所查阅的技术手册上的小,水泥用量总是很多,望各位帮忙,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10