土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 单层地下车库什么计算,急!

单层地下车库什么计算,急!

发布于:2005-04-12 19:03:12 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
请教各位大侠:
我要做一栋单层地下车库,层高4米,板顶覆土1米。
请问我应该输入的层高士多少呢?若是4米的话,外墙受到土的压力和水的压力就会偏小
还有底板什么计算?有水压力,
很奇怪的是我在TAT里运行到内力计算是老是出现异常中断,又同事建议我用SATWA算,他说TAT算一层不大准,
请各位帮帮出主意了,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bzh2005
    bzh2005 沙发
    外墙一般来说是用手算,裂缝控制计算配筋的,主要还是还要手算一个抗浮验算
    2006-11-29 15:48:29

    回复 举报
    赞同0
  • lyy5672
    lyy5672 板凳
    建议用SATWE计算,建模方法跟一般剪力墙及框架一样.在信息中设置地下层数为1层.输入水位.
    其实这不用输入也可,外墙可用手算.就考虑水压和土压力,
    基础用筏板基础.如用平板筏基,板厚500左右,
    注意地下室抗浮计算.
    2005-04-13 09:27:13

    回复 举报