100m3/h的煤气,要配多大的管?
实际就是煤气的流速应该是取多少?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • neardespring
    neardespring 沙发
    今天有建委组织的专家到我们单位审查图纸,特意问了一下到底一个双眼灶的燃气流量是多少,回答是双眼灶按1.6m3/h,热水器按照2~4m3/h,并指出现在有的热水器达到4.4m3/h,而户内煤气表有相当一部分只是4m3/h的,同时也提议假如自己买房子要选择装表的时候可以考虑装大的比如10m3/h的。当然我也问到为什么我家一个月用气只有不到10m3?他们给出的回答是设计总是按照最大情况来考虑。
    2005-04-21 13:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • neardespring
    neardespring 板凳
    不知道你的管道是经过调压站的出管还是从市政燃气干管到调压站,姑且先按照是住宅小区来考虑,根据100m3/h估计也就是100户略多(住宅用燃气量一般不到1m3/h,具体视燃气用具定),所以大概估计是出调压站的小区干管,而且该小区住户不多,根据流体力学的最基本的公式q=πd2v/4(其中d2是平方中学就学过),按照住宅的流速不大于4m/s(据说)来计算,得出干管管径为94mm,取DN100。另外《城镇燃气设计规范》对流速没有具体说明,计算主要是按照燃气到用户前的压降满足一定范围来定的,具体较麻烦。
    2005-04-18 13:03:18