应急照明系统存在的问题与对策原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-5/28/0852825BDCC418.html 摘 要 文章针对火灾发生时应急照明系统能否发挥作用提出问题,并探讨了相应的对策。 关键词 疏散 应急照明系统 消防负荷 非消防电源切除 某高层商住楼,消防设施一应俱全,日常维护、管理工作也很严谨,却唯独应急照明系统在日常检查中经常发生故障,该单位认为是线路问题,并不深究。不久,十层办公室发生火灾,上下3层照明被切断后陷入黑暗,人员一片恐慌。幸而火灾扑救及时,才没有造成人员伤亡。事后检查发现,原来在线路设计时,业主为方便管理,在应急照明系统末端加上了开关,开关开时一切正常,关时,应急照明系统无法点亮,而火灾恰巧发生在开关关时,险酿大祸。笔者在工作中经常发现:许多建筑虽然设置了应急照明系统,可在消防验收或日常监督检查时应急照明系统却亮不起来,不能指引人员疏散。试想一旦发生火灾事故,照明电源被切断后,人员在黑暗和恐慌中难以疏散、逃生。