土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 模块式VD4合闸回路问题

模块式VD4合闸回路问题

发布于:2009-01-16 08:33:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近看到一张原理图,在模块式VD4合闸回路中,在4与14之前接入了常闭接点7与17,不知道这是什么原因?
问知道的人说是模块式VD4合闸回路与老的VD4合闸回路有区别导致的
我想请教下,新老VD4合闸回路有什么区别?模块式VD4合闸回路加入常闭接点对不对?
希望各位大侠高手门指教下啊!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chintclf
    chintclf 沙发
    VD4以前的合闸线圈4与14有断路器的辅助点,新VD4断路器4与14没有,所以串了一个断路路辅助的常闭点。
    2011-09-09 15:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • ctxa
    ctxa 板凳
    加是对的,原来的是内部接常闭触点,所以外部不加。主要目的是合闸后断开合闸回路。
    2011-08-19 10:34:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。