请教:
原图纸中柱筋全部采用三级钢,并规定直径25以上钢筋采用锥螺纹连接,后来图纸会审时施工方以加快施工进度为由建议设计院将16以上的钢筋全部采用螺纹连接,设计方同意了此做法,后图纸会审纪要经各方签字盖章。当采用螺纹施工了一部分后甲方发现螺纹连接造价太高,应停止使用螺纹连接,改为电渣压力焊,请问此责任应归哪方承担?已施工部分费用如何解决?
三级钢焊接性能如何,有没有规范对三级钢连接进行要求,比如建议采用直螺纹连接等?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zihuixing
    zihuixing 沙发
    三级钢的电渣压力焊主要看工人的施工技术,焊剂的合理选用。现在规范中已经放宽要求。
    施工时可先做试件去拉拉再说。
    2009-06-29 16:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • b-baolixin
    b-baolixin 板凳
    在规范中对三级钢焊接是不同意的,因为三级钢焊接性能不佳,无法保障质量,我们在工程中做过试验,无法达到规范要求的数值,建议不要采用电渣压力焊,否则容易产生质量事故。
    2009-01-16 08:40:16

    回复 举报
    赞同0