最近在做酒店工程的时候,接到甲方要求:消防烟感的底座需带蜂鸣器的.:o
我在网上查了下,国内并没有这种烟感或底座的,而我的消防主机已订了是松江的,
现在甲方说希尔顿酒管要求一定要用,搞的我郁闷死了,哪位大虾有用过的分享下
经验,小弟我不胜感激.顺便说下我的这个工程是五星级渡假酒店,正在安装阶段.
  • xuxiong78
    xuxiong78 沙发
    难以置信,你们设备都订货了甲方才通知你,看来你们的甲方是典型的闭门造车啊!国际品牌的五星级酒店客房里面的烟感一般都会要求自带蜂鸣器的;而且你们采用松江的设备,估计希尔顿酒店管理公司很难接受!做好思想准备吧!感觉你这个工程的甲方如果和酒店管理公司没有很好的沟通,到后面会有很多修改甚至返工。