土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 屋顶的航空障碍灯的配电箱需要强切吗?
26层商住楼 地下一层 地上一、二层是小网点 三层以上是住宅
火灾时切断非消防电源,那么屋顶的航空障碍灯的配电箱需要强切吗?

全部回答(13 )

  • bigshoes

    审图不同意从应急照明箱引电源是因为这确实不是消防负荷,但航空障碍灯想都知道不能随便切,而且切了对消防有意义吗?
    2010-12-03 23:05:03 来自 PC 评论 举报
  • lldmm
    现在部分地区审图不同意航空障碍灯从应急照明箱里引电源,我们这里还可以。如果单独再设置个箱子,有些浪费。如果是可以从应急照明箱里引接,不应该强切。
    2010-11-29 11:34:29 来自 PC 评论 举报