土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 急!母差保护误动造成的5P与10P的问题?

急!母差保护误动造成的5P与10P的问题?

发布于:2009-01-15 10:55:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
急!母差保护误动造成的5P与10P的问题?
我局最近发生一起由于短路电流过大造成CT二次饱和,引起母差差过大误动的事故,领导让我尽快对全局的CT进行校核,在过程中出现一些问题无法解决。希望高手们拉兄弟一把!!
1、例如:200/5的CT 准确级10P20,则其一次侧可以保证误差合格的电流为200*20=4000A,而母线短路电流为4200A,不能满足10%误差要求。那么这条母线上有的CT准确级为5P20,它的误差要求是5%,与10P的误差要求不一样,那这个CT是否满足要求呢。
2、有的老CT准确级为B级D级,那他们的倍数又是多少呢,厂家产是5P15,还有说10P15的,哪个说得准?

各位仁兄帮忙了,在线等。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pc0610
    pc0610 沙发
    换5P30或10P30的,5%是误差,10、20、30是故障电流倍数
    2009-04-28 21:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • ln65abcde
    ln65abcde 板凳
    不懂!帮你顶一下,让高手来给你解答吧
    2009-02-04 18:33:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮帮忙,谢谢

文件编号 Q/HDB04-2000修改状态 B/0引用文件Q319-20401-2000《设计管理标准》。Q319-20402-2000《设计校、审、批管理标准》。Q319-306(01-12)-2000《设计所工作标准》。(Q/HDC03-01-05-2000)《电力勘测设计成品校审制度》(Q/HDC03-02-05-2000)《电力勘测设计图纸会签制度》(Q/HDC03-03-05-2000)《电力勘测设计专业间配合制度》

回帖成功

经验值 +10