一、 S7-200系列PLC有存储器M和数据区V可以使用,按位使用如MO.0、M0.1、M63.0、V0.0、V0.1、V63.0等,按字节使用如MB0、MB1、MB63、VB0、VB1、VB63等,按字使用如MW0、MW2、MW64、VW0、VW2、VW64等,按双字使用如MD0、MD4、MD8、VD0、VD4、VD8等。MD0由MW0和MW2组成,MW0由MB0和MB1组成,MB0由M0.0、M0.1、M0.2、M0.3、M0.4、M0.5、M0.6和M0.7组成。V区和M区相同,以此类推。需要注意的是,在使用过程中不要出现重复,如使用了M0.0—M0.7,就不要把MB0、MW0和MD0再用作其它用途了。
二、 S7-300系列PLC有常用存储器M和数据块DB,按位使用如MO.0、M0.1、M127.7、DB1.DBX0.0、DB1.DBX0.1、DB1.DBX127.7等,按字节使用如MB0、MB1、MB63、DB1.DBB0、DB1.DBB1、DB15.DBB7等,按字使用如MW0、MW2、MW64、DB1.DBW0、DB1.DBW2、DB3.DBW64等,按双字使用如MD0、MD4、MD8、DB1.DBD0、DB1.DBD4、DB3.DBD88等。MD0由MW0和MW2组成,MW0由MB0和MB1组成,MB0由M0.0、M0.1、M0.2、M0.3、M0.4、M0.5、M0.6和M0.7组成。DB区和M区相同,以此类推。需要注意的是,在使用过程中不要出现重复,如使用了M0.0—M0.7,就不要把MB0、MW0和MD0再用作其它用途了。
三、 数据类型: 位 BOOL
字节 BYTE
字 WORD
双字 DOUBLE WORD
整数 INT
双整数 DOUBLE INT
浮点数 REAL
四、 热电阻是中、低温区最常用的一种温度测量元件。其中铂热电阻的测量精度是最高的。Pt100的含义为在0度时的名义电阻值为100欧姆。
五、 共享数据块SDB存储的是全局数据,可被所有的OB、FC、FB读取或将数据写入到SDB。与IDB一样,SDB中的数据是不会被删除的,即具有数据保持功能,其数据的容量与具体的PLC有关。(IDB为背景数据块,其与SDB的设置区别只在于是否共享):


六、 STEP7提供了系统功能块SFB41、SFB42、SFB43实现PID闭环控制,其中SFB41用于连续控制,SFB42用于步进控制,SFB43用于脉冲宽度调制。FB58、FB59用于PID温度控制。