我拿到一套设计院的图纸,是单层厂房,厕所排水管分两根排出。一根上面接2个大便器,4个洗面盆,4个小便器。另一根上接3个大便器,1个拖把池,没有设环形通气管,这样做是否符合规范?还是一定要设通气管加个通气帽?
发布于
2009-01-14 14:25:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
zhangtao9061
原理上可行,但要进行准确的水力计算。
2009-02-04 21:35:04
来自 PC
评论
举报
qinyingmei
通过计算,如果管道流量,坡度能满足要求就可以,没有必要设申顶通气管