请问限流电抗器额定电流电抗器额怎么选?
请问限流电抗器额定电流电抗器额怎么选?
手册里说:限流电抗器额定电流要按回路最大工作电流选,
但我看到典设里变电站220/121/10.5,240/240/80MVA的主变10kV进线的限流电抗器额定电流选的是4000A,而按10kV 80MVA算电流有4400A,各位高手能帮我解释一下为什么选4000A么?
谢谢!!
发布于
2009-01-14 12:52:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
相关推荐
jndl
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
22
粉丝
1
+ 关注
私信
变压器