土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为什么变压器高压侧由星型接法改为角型接法后通电时会短路
变压器高压侧10kV由星型接法改为角型接法后通电时短路是什么原因造成的?

全部回答(4 )

  • cstbz
    不是短路,但其现象像短路,由于你把Y改为D后,如果接的一次电压还是10KV,那么变压器匝电势增加到1.732倍,变压器过励磁。空载电流急剧增大,将使变压器很快烧毁!
    2009-04-28 10:21:28 来自 PC 评论 举报
  • daizwdhx
    可能是变压器三角接线有问题,有一绕组接反了吧!

    [ 本帖最后由 daizwdhx 于 2009-1-16 03:40 编辑 ]
    2009-01-16 03:22:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10