土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机零序电流过大的原因

发电机零序电流过大的原因

发布于:2005-04-12 13:16:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂有一小型尾水电发电机,这段时间老是由于发电机零序电流过大而动作于跳闸,容量是75KW,出口电压380V,接于厂用380V的一段母线上,不开机时厂用变的零序电为是10A,并上发电机后为40A(发电机不能满发电),并且随着发电量的增加而增大,经过了以下测量:1 .发电机三相电流平衡都是40A; 2.单测发电机中性线电流为40A; 3.输出线为电缆,绝缘为100M; 4.电缆中性线电流为40A; 请高手指点原因和处理办法 (本人非常感谢)联系办法hhddjj20042002@126.com 08302838880 或在此留言

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hdj2838880
    hdj2838880 沙发
    感谢你,但是我刚测后发现,电压平衡,三相直阻平衡
    2005-04-12 13:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • ccchhh
    ccchhh 板凳
    把发电机的中性线拆掉试试,并测量(发电机)各相电压。如果有一相电压比其他二相高很多,请检查发电机。
    2005-04-12 13:21:12