土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教高手:泄水电磁阀水击问题

请教高手:泄水电磁阀水击问题

发布于:2009-01-14 11:33:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
锅炉房系统中,锅炉补水方式采用电接点压力表加变频补水泵,补水管路上一分支泄压管道,管道上安装一个泄水电磁阀,每当电磁阀关闭时都会产生较大的水击声,补水管道压力是4.5公斤。

未命名.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fsb427
    fsb427 沙发
    注意选用关断不能瞬间关断的,另外在串联球阀,适当调小流量
    2009-01-18 07:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • wangyidl
    wangyidl 板凳
    电磁阀在分支泄压管道上 作用是? 加个安全阀行不?:)
    2009-01-14 13:04:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风箱结构设计

有没有送风箱结构设计方面的资料啊?

回帖成功

经验值 +10