锅炉房系统中,锅炉补水方式采用电接点压力表加变频补水泵,补水管路上一分支泄压管道,管道上安装一个泄水电磁阀,每当电磁阀关闭时都会产生较大的水击声,补水管道压力是4.5公斤。

未命名.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fsb427
    fsb427 沙发
    注意选用关断不能瞬间关断的,另外在串联球阀,适当调小流量
    2009-01-18 07:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • wangyidl
    wangyidl 板凳
    电磁阀在分支泄压管道上 作用是? 加个安全阀行不?:)