这个项目我该怎么处理???各位帮忙看看吧

发布于:2009-01-14 11:13:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
目前在做一个项目,甲方啥资料都没有给。反正告诉你水肯定不够,据说是从村子里接过来的。

从建筑类型我选择好了消防水量:
建筑高度12m。
室外20,室内消火栓10,喷淋21.是个汽车4S店。计算出来的消防水池的水量是300m3.我也没有办法管多少小时放满水了,啥资料都没有。

我个人的想法是:室外做300m3地下消防水池,设置取水口,满足室外消防用水。做室外单体泵房,设置喷淋和消火栓泵。

屋顶18m3消防水箱,由于以后可能屋顶加层,所以喷淋和消火栓均设置了30m的稳压泵。流量一个1L,一个5L。

室内消火栓室外成环,室内空间实在不够了。

但是有工程师提出来消防水池取水口本来也是要设置的,要我再增加一套室外消防泵和室外消火栓。

这条意见我比较难理解?希望大虾指教。

还有就是我的方案里面还有哪里不合适么?也请大家指教了。
这个家伙什么也没有留下。。。