土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流热效应和电压的关系

电流热效应和电压的关系

发布于:2009-01-14 10:41:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
例如电梯井道照明用36V电压时,电流为220V的6倍,很容易超过2.5的线的载流量,在220/36的这个变压器后需要改变线径吗?需要设置保护电器吗?望指导

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zxq19840806
    zxq19840806 沙发
    谢谢各位的解答,总结了下
    电线载流量和电压无关。(或者说是很细微)
    单相小变压器基本上都是提供小功率(比如500W以下),有这个前提的话,变压后4平线也就能满足载流量了,而不会大到连10平的线都不够,这也是采用高压送电而不低压送电的原因。
    本人见过有些水下灯具要求用36V安全电压,稍微大点功率的灯就自带一个小单相变压器, 小功率灯就几盏灯合用一个变压器。
    总算把这个问题弄明白了。谢
    2009-01-15 13:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • 爱芳的日子
    线径的大小不仅要满足于电流的发热量,还要满足于导体的机械强度。
    铜导线在满足电流发热量的情况下,铜导线最小截面积为1.5mm2,铝导线为2.5mm2
    2009-01-14 22:22:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2P与1P+N开关有什么区别

2P与1P+N开关有什么区别?

回帖成功

经验值 +10