欧洲标准中排烟防火阀是否为400度熔断?
最近做一个项目,法国人做的初设,提到排烟风管的耐火极限为400度下2小时.所以我想难道他们用的排烟防火阀也是400度的,还是象国内一样用的280度的,请教做过欧洲项目的兄弟们告知一下.谢谢了,可以的话留下QQ号什么的有空多联系下.
本人QQ号37009639
发布于
2009-01-14 02:35:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
toplhc
排烟风管的耐火极限与排烟防火阀的熔断温度无关,至少你这个问题不能这样联想,我们的排烟风管也有耐火极限要求。而是以他们的规范为准。我们的高规很多都是抄别人的,很可能也是280