我现在有一个工程,出现一个情况!屋顶上有两组冷却塔,每组冷却塔有两个电机(7.5KW一个)。但配电箱总共只给出两个回路,我现在搞不清楚的是否一个回路能带两个电机呢!还是必须每个回路只能带一个电机!请高手指点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句比较清楚
回复 举报
具体计算如下,公式:Qc=an*Pjs*qc Qc补偿容量,an平均有功负荷系数,一般0.7~0.75,Pjs计算功率,qc无功补偿率 千乏/千瓦, qc需要查下表(红色)
补偿前 补偿后 功率因数
功率因数 0.80 0.82 0.85 0.88 0.90 0.92 0.94 0.95
0.55 0.982 1.034 1.112 1.192 1.243 1.306 1.369 1.404
0.6 0.548 0.636 0.714 0.794 0.850 0.908 0.971 1.006
0.7 0.271 0.323 0.401 0.481 0.594 0.652 0.715 0.750
0.8 --- 0.052 0.130 0.210 0.266 0.324 0.387 0.422
以上数据摘自《工厂配电设计手册》