我正在做一项目的初步设计,为上海某一别墅区,甲方要求整个场地全部做成地下室,中间设环形车道(室外地面和地下室都设有车道,上下对齐),环形车道外周和环内区域均设有别墅,因周边别墅类似联体别墅,无公共空间敷设管线,且整个地块较大,室外覆土无法满足管道敷设要求,建筑专业要求场地雨水和+-0.00以上的室内污水均沿环形车道吊顶内布置,我担心如果管线漏水,会造成场地雨水进入地下室而造成设计失误,苦于找不到规范条文作为依据,请教大家,这样做是否可行,若可行,要采取什么措施?

全部回复(202 )

只看楼主 我来说两句
  • imwxj
    imwxj 沙发
    why not?
    2010-01-28 14:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • water_1786
    water_1786 板凳
    尽量不走地下室内

    走地面作管道就可以!
    2010-01-28 11:10:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厨房排水管道变更了设计,造成无法排水,请教专家如何改造才能保证排水畅通无阻

  房屋基本情况:一二层商铺,三四五六层为住宅,我家住在四层中间单元。由于厨房和卫生间被设计不相邻,两条排水管道相距10米多长。在安装厨房排水管道时,开发商变更了设计,在二层商铺屋顶中央把厨房排水管道水平连结在卫生间管道上,厨房污水无法流动,油污冻结致使堵塞。疏通一次仅能维持10天左右,给生活造成了很大的困扰。经过近两个月的交涉,开发商于元月8日提出了一方案:截断水平连结管道,把厨房排水管道反向引向墙外,长约8米,降0.5米,使用直径100毫米的PVC管。