土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆材质还有用铝芯的?

电缆材质还有用铝芯的?

发布于:2009-01-13 16:14:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3.1 电缆芯线材质

3.1.1 控制电缆应采用铜芯。

3.1.2 用于下列情况的电力电缆,应采用铜芯:

(1)电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需要保持连接具有高可靠性的回路。

(2)振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境。

(3)耐火电缆。

3.1.3 用于下列情况的电力电缆,宜采用铜芯:

(1)紧靠高温设备配置。

(2)安全性要求高的重要公共设施中。

(3)水下敷设当工作电流较大需增多电缆根数时。

3.1.4 除限于产品仅有铜芯和本规范第3.1.1~3.1.3条确定宜用铜芯的情况外,电缆缆芯材质应采用铝芯。
不是说由于节省的原因,已经不用铝芯的电缆了吗,怎么规范上说还有用铝芯电缆的地方?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chinawbllove
    chinawbllove 沙发
    能用铝线的劲量使用铝制导线,铝线制造成本低,储量大。铜线制造成本大,储量少。国家提倡以铝代铜。
    2009-01-17 14:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • qiujingyuan
    qiujingyuan 板凳
    小型私人企业一般采用铝芯电缆。
    2009-01-17 14:12:17

    回复 举报
    赞同0