选用的低压塑壳断路器/3340, 分励电压是DC24V的,当消防给个DC24V的时候,断路器跳闸,这时候断路器辅助能输出信号吗(断路器辅助发生变化),如果不能应该选用哪种附件代号呢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qiujingyuan
沙发
3楼的说的有道理啊。
2009-01-15 18:10:15
赞同0
-
sydyzjl
板凳
3340指带分励及辅助触头的断路器,辅助触头可输出断路器的合闸、分闸位置信号,当要求输出故障跳闸的信号时要用报警附件(分励+报警为3318)