土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 提个关于断路器的问题

提个关于断路器的问题

发布于:2009-01-13 14:38:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
选用的低压塑壳断路器/3340, 分励电压是DC24V的,当消防给个DC24V的时候,断路器跳闸,这时候断路器辅助能输出信号吗(断路器辅助发生变化),如果不能应该选用哪种附件代号呢!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qiujingyuan
    qiujingyuan 沙发
    3楼的说的有道理啊。
    2009-01-15 18:10:15

    回复 举报
    赞同0
  • sydyzjl
    sydyzjl 板凳
    3340指带分励及辅助触头的断路器,辅助触头可输出断路器的合闸、分闸位置信号,当要求输出故障跳闸的信号时要用报警附件(分励+报警为3318)
    2009-01-14 13:06:14

    回复 举报
    赞同0