施工临时用电箱式变电站有功损耗

发布于:2009-01-13 14:28:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教知道的朋友,有个630 kva的箱式变压器,在工地没人用电时其有功损耗产生的电费相差很大,停了低压侧变压器时,一天损耗大于8度
高压侧出线也停了高压电表才不动,是否线圈损耗有那么大?在有人用电时候,08年11月少了4000度,而12月少了5000多度,没人偷电
那里出现问题。
谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yhyh07100
    yhyh07100 沙发
    查某一款630KVA变压器,其空载损耗为1200W,负载损耗为5400W,1.2X24X30=864度,有负载的时候,6.6X24X30=4752度,应当没有错.是这个样子了.我不敢肯定.

    [ 本帖最后由 yhyh07100 于 2009-1-16 21:19 编辑 ]
    2009-01-16 21:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • cuwf
    cuwf 板凳
    不好意思,4000多度点11月份是找不到那里使用的,更离谱是,12月5000多度电是找不到的,12月份基本没什么用电,最大用电设备功率才3kw最多用了400度左右。有功损耗前13日24度 14日16度,同一时间抄高压表。
    用电电费为8.4元一度
    2009-01-15 09:06:15

    回复 举报