土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求教:雨蓬抗倾覆
请教各位大师:钢结构玻璃雨蓬,外挑1800,与一200*200圈梁采用螺栓连接,梁上墙高1200,墙厚200,不能采用拉杆,请教各位大师们有何妙招(外墙粉刷已完成)。

全部回答(2 )

  • liaozp
    谢谢,但这个雨蓬上是商场的广告牌,无法做拉杆。但这个方法不错,如果不做拉杆,不知抗倾覆够不够?
    2009-01-14 16:49:14 来自 PC 评论 举报
  • jianyingc30
    拆除圈梁上墙体,植筋做200厚两个构造柱与上下梁连接,构造柱留预埋件供钢结构雨蓬做拉杆。恢复墙体。
    2009-01-13 15:01:13 来自 PC 评论 举报