土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
这个排烟风机的风量如何计算?求助!!!
这个排烟风机的风量如何计算?求助!!!
这个系统是一个防火分区内有三个房间,房间一:房间吊顶4米,面积920平米;房间二:房间吊顶4米,面积460平米;分房间三:房间无吊顶,层高6.85 米,面积1900平米。排烟系统分成两支,每支有一台排烟风机,每支在三个房间内都有排烟口。排烟风机的风量如何计算呢?
发布于
2009-01-13 11:37:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
l_lin
如果可以的话,我就把房间一和二设计成1个排烟系统,房间三单独为1个排烟系统,可是原设计就是这三个房间为一个系统,要是修改原设计得经过设计院同意,盖章总之有关消防排烟的部分很麻烦,
原设计给出的风机排烟总风量为131100立方米/小时,它的排烟量应该是房间三的面积1900X60=114000 再加上15%的漏风量 114000X1.15=131100 。 可在这样的系统中求风机的排烟量可以吗?
2009-01-13 15:36:13
来自 PC
评论
举报
相关推荐
l_lin
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
13
粉丝
1
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 593 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
原设计给出的风机排烟总风量为131100立方米/小时,它的排烟量应该是房间三的面积1900X60=114000 再加上15%的漏风量 114000X1.15=131100 。 可在这样的系统中求风机的排烟量可以吗?