土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SOS,用了防爆接线盒安装的照明线路是否还要封堵?
照明线路中,防爆接线盒与钢管联接后,防爆接线盒是否还要封堵?可有相关规范要求的?
如要封堵要采用什么材料?

[ 本帖最后由 mu99899 于 2009-1-13 10:49 编辑 ]

全部回答(4 )

  • waj
    waj
    没看懂,防爆电气就是不能有导电体与空气直接接触。
    2009-01-14 11:14:14 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    我的天,螺纹连接处需要刷防锈漆和银粉漆,不是封堵吧?
    哦,想起以前有人提出过,听起来倒很有道理,但没有人能做到的事:防爆接线盒进口处(管子与接线盒连接处)用接线盒带来的橡胶密封圈(实际不是圈,只有二个不通的穿线小孔)在套管子前封在里面?!
    当时我问提出这问题的人:把这密封圈堵在里面,电线怎么穿?
    大家猜猜,那人怎么回答?他说:要封堵是他所管和要提的问题,穿线是施工的事,他不管!!!
    我当场就把那人(监理)给回了,说:你按你自己说的(把橡胶堵头堵在管口),再穿过一根电线,我就按你(说)的做,如果你穿不过一根线,你一是白说(意思是不能做的话,是乱说),二是你给我马上走人!

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-1-13 14:41 编辑 ]
    2009-01-13 14:29:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。