急:净化空调如何除二氧化硫
急:净化空调如何除二氧化硫
10万级净化,车间产生少量二氧化硫,请问各位专业人士如何除去?空调系统已经由设计院设计好了,为了防止其进入空调系统,应采取什么措施?可联系我
jx36@163.com
谢谢
发布于
2009-01-13 08:43:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zhuhanping
建议:将产生SO2的设备或流程处隔离再设计排风并加强补新风,令一个方法是做排气罩,并将过滤后的新风布置在附近,这样可以少影响无尘室内的阳压
2009-01-16 11:23:16
来自 PC
评论
举报
jx36
有没有CaO的过滤器?呵呵,我想这个会更彻底吸收二氧化硫
2009-01-15 14:04:15
来自 PC
评论
举报