土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 麻烦帮忙分析一下

麻烦帮忙分析一下

发布于:2009-01-12 21:27:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两台6300V/380V变压器 都是5点接线,分段运行,如果其中一台的一次(6000侧电缆)A、C两相接反了,那么送电以后在低压侧核相会出现什么现象?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ylove008
    ylove008 沙发


    非常感谢 不过我真的不记得当时的数值了,我明天上班再问下当时一起核相的同事,然后再贴上来:handshake
    2009-01-14 22:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    请把低压侧核相时所测得的电压值帖上来,我们帮你分析系统情况和处理建议意见。
    2009-01-14 04:32:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动化改造求助!!!!!

本人所在单位变电站需要自动化改造,一个主站35KV进线,主站已经基本自动化,下级四个配电室还没有实现自动监控,领导要自己搞革新,将四个配电室实现自动监控,有哪位高手给高手给点拨一下,小弟感激不尽!!!!!!